关于串口到达数据与配置文件内容一致,按钮1禁止问题?

查看数: 206 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页 & lt;-左 右 ->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2025-3-7 19:37

正文摘要:

  子程序名返回值类型公开备 注_端口1_数据到达  参数名类 型参考可空数组备 注数据字节值整数型变量名类 型静态数组备 注临时字节集字节集 超级编辑框1.被选择文本 = 数据处理16 (数据字 ...

回复

xudan23   湖南省湘潭市 发表于 2025-3-7 20:47:08
是可可吖 发表于 2025-3-7 20:20
配置关 = “00” + “ ” + 读配置项 (取运行目录 () + “\XD.ini”, “hysm”, “排风关反馈”, )  ...

谢谢你,我找到问题了!我到达数据,跟配置文件不一样, 一个FD,一个FE!我的代码是没有问题的,狂晕!
是可可吖   ** 发表于 2025-3-7 20:20:47


配置关 = “00” + “ ” + 读配置项 (取运行目录 () + “\XD.ini”, “hysm”, “排风关反馈”, ) + “ ”


补充内容 (2025-3-7 20:22):
图发错了,点快了
是可可吖   ** 发表于 2025-3-7 20:10:54
xudan23 发表于 2025-3-7 19:59
这个是例子。。




这样?


补充内容 (2025-3-7 20:13):
你读配置项返回的尾部加了空格,但是你标签1标题的尾部没有空格,格式不对,所有肯定无效啊
xudan23   湖南省湘潭市 发表于 2025-3-7 20:02:18
临沂互联 发表于 2025-3-7 19:56
需要根据错误提示 判断是否是真  或者是假  看调试结果

我在如果里面加上信息框“”,会有三个信息框弹出来,我估计应该是数据处理16 这个,我没有搞好,能力有限,还在努力学习中。所以,有点搞不懂!
b0y   浙江省杭州市 发表于 2025-3-7 20:01:10


接收标签.标题 = 超级编辑框1.内容
调试输出(到字节集(接收标签.标题))
调试输出(到字节集(读配置项 (_启动窗口.编辑框1.内容, “hysm”, “排风开反馈”, ) + “ ”)))
你对比一下 这2各字节集肯定不一样  大概率可能 到字节集(接收标签.标题) 有其他特殊字符
临沂互联   山东省临沂市 发表于 2025-3-7 19:56:55
需要根据错误提示 判断是否是真  或者是假  看调试结果
xudan23   湖南省湘潭市 发表于 2025-3-7 19:52:34
例子,在此,那位大神,帮忙看一下!

例子.rar

3.58 KB, 下载次数: 1

是可可吖   ** 发表于 2025-3-7 19:37:09
例子.e (5.8 KB, 下载次数: 2)

给你改了,你拿去调整一下,应该没问题了


补充内容 (2025-3-7 20:16):
我调试的时候只改了开,你把配置关前面的也改一下就行了

评分

参与人数 1荣誉 +1 收起 理由
笨潴 + 1 热心帮助他人,荣誉+1,希望继续努力(*^__^*) 嘻嘻!

查看全部评分

发布主题 收藏帖子 返回列表

sitemap| 易语言源码| 易语言教程| 易语言论坛| 易语言模块| 手机版| 广告投放| 精易论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,本站内容均为会员发表,并不代表精易立场!
论坛帖子内容仅用于技术交流学习和研究的目的,严禁用于非法目的,否则造成一切后果自负!如帖子内容侵害到你的权益,请联系我们!
防范网络诈骗,远离网络犯罪 违法和不良信息举报电话0663-3422125,QQ: 793400750,邮箱:[email protected]
网站简介:精易论坛成立于2009年,是一个程序设计学习交流技术论坛,隶属于揭阳市揭东区精易科技有限公司所有。
Powered by Discuz! X3.4 揭阳市揭东区精易科技有限公司 ( 粤ICP备12094385号-1) 粤公网安备 44522102000125 增值电信业务经营许可证 粤B2-20192173

快速回复 返回顶部 返回列表